Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130918-1 CLOSE: Brak połączenia do amuz-ds-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130918-1 CLOSE: Brak połączenia do amuz-ds-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 19 Sep 2013 13:37:58 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20130918-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł AMUZ-DS
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-09-18 08:26:00
Koniec zdarzenia   : 2013-09-19 12:34:00
Bilet otwarty      : 2013-09-18 08:39:00
Bilet zamknięty    : 2013-09-19 13:37:00


*** Opis problemu:
Od 8:26 nie ma połączenia do przełącznika amuz-ds-esw.


*** Działanie:
2013-09-18 12:42:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność odzyskaliśmy o godzinie 11:57 po umieszczeniu w węźle dodatkowo UPSa.
Prace w węźle dalej trwają, szacowany czas zakończenia to godzina 15:00.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Uzyskaliśmy potwierdzenie, że dalszych wyłączeń zasilania nie należy się 
spodziewać.


*** Historia:
2013-09-18 09:27:00 (0,0) Tomasz Berner
Przyczyną braku łączności jest wyłączenie zasilania w węźle związane z wymianą 
instalacji elektrycznej o której nie zostaliśmy poinformowani.
W związku z brakiem łączności z węzłem AMUZ-DS nie ma również kontaktu ze 
switchami mpk-lim-esw, umed-bard-esw,wap-esw.




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20130918-1 CLOSE: Brak połączenia do amuz-ds-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=