Numer              : LODMAN.20130907-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł wam
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-09-07 07:56:00
Koniec zdarzenia   : 2013-09-07 12:52:00
Bilet otwarty      : 2013-09-07 10:37:00
Bilet zamknięty    : 2013-09-12 13:40:00


*** Opis problemu:
Od 07:56 nasz węzeł nie jest zasilany z sieci energetycznej. Prąd jest 
dostarczany przez baterie UPS-a.
Według administratora UM brak zasilania jest spowodowany pracami, które 
aktualnie tam się odbywają.
Zasilanie ma zostać przywrócone około południa.


*** Działanie:
2013-09-07 13:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 12:52.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenia w węźle pracują poprawnie.