Numer : PIONIER.20130822-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Wrocław - Opole
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-08-22 09:52:00
Koniec zdarzenia : 2013-09-10 11:13:00
Bilet otwarty : 2013-08-22 10:48:00
Bilet zamknięty : 2013-09-10 11:15:00
*** Opis problemu:
Od 09:52 nie działa połączenie DWDM2 pomiędzy Opolem a Wrocławiem.
*** Działanie:
2013-08-22 19:01:00 (0,0) Piotr Wilk
Usługi działają od godz. 15:45. W związku z pogorszeniem sygnału obserwujemy
niestabilne działanie połączeń. Tymczasowo zabezpieczono uszkodzony światłowód.
Jutro zostaną podjęte decyzje odnośnie terminu docelowej naprawy.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
O terminie docelowej naprawy kabla poinformujemy w terminie późniejszym w
osobnym tickecie.
*** Historia:
2013-08-22 10:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Awaria została zgłoszona do serwisu tego połączenia.
W związku z awarią nie działa kilka sesji BGP do Wrocławia i ICM-u.
2013-08-22 10:59:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nie działają też inne sesje BGP.
Pośród nich są niektóre sesje do Lublina, Opola, Krakowa, NASK-u.
2013-08-22 12:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Uszkodzenie ma miejsce na odcinku Brzeg - Opole.
Serwis jest w drodze, aby podjąć się naprawy połączenia.
2013-08-22 14:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według pomiarów uszkodzenie jest 25 km od Wrocławia.
Serwis jedzie do spodziewanego miejsca awarii.
|