Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130729-3 CLOSE: Awaria zasilania

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130729-3 CLOSE: Awaria zasilania
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 1 Aug 2013 11:31:49 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20130729-3
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł PLCK,PKP-TUW,MPK-DAB,PL-CHEM,ZSP19,UML-PIO
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-07-29 16:33:00
Koniec zdarzenia   : 2013-08-01 11:30:00
Bilet otwarty      : 2013-07-29 16:55:00
Bilet zamknięty    : 2013-08-01 11:31:00


*** Opis problemu:
Od godziny 16:33 występują awaria zasilania obejmująca następujące lokalizacje 
węzłów LODMAN: 
PLCK,PKP-TUW,MPK-DAB,PL-CHEM,ZSP19,UML-PIO

W chwili obecnej występuje brak łączności z urządzeniami:
uml-pio-msw, mpk-dab-esw, pl-chem-esw, zsp19-esw

Urządzenia w węźle PKP-TUW podtrzymywane są przez zasilanie zapasowe, które 
będzie działało jeszcze przez około 2,5 godziny.

Urządzenia w węźle PLCK zasilane są z generatora.


*** Działanie:
2013-07-29 22:00:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność z urządzeniami uml-pio-msw, pl-chem-esw, zsp19-esw odzyskano o 
godzinie 17:03. Ze switchem mpk-dab-esw o godzinie 17:59.
Przyczyną awarii był pożar stacji transformatorowej przy ul. Milionowej.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2013-07-29 16:55:00 (1,0) Tomasz Berner
Czas usunięcia awarii nieznany.