Numer : LODMAN.20130822-3 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : linia mpk-dab-esw Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2013-08-22 15:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-08-22 16:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 15:31 do 16:27 nie było łączności z przełącznikiem mpk-dab-esw. Powodem braku łączności jest brak zasilania w miejscu zamontowania klienta radiowego: węzeł TPNETS. Obecnie radiolinia zasilona jest z UPS, ale możliwe są jeszcze przerwy w transmisji. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |