Numer : PIONIER.20130716-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia SANET
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2013-07-16 09:49:00
Koniec zdarzenia : 2013-07-16 11:45:00
Bilet otwarty : 2013-07-16 10:16:00
Bilet zamknięty : 2013-07-24 08:53:00
*** Opis problemu:
Od 9:49 nie działa połączenie podstawowe do sieci SANET.
*** Działanie:
2013-07-16 16:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 11:45 połączenia wznowiły prace.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2013-07-16 10:16:00 (1,0) Witold Bogacki
Prawdopodobna przyczyna jest brak zasilania w Zilinie.
2013-07-16 10:56:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii są planowane prace energetyki, o których nie zostaliśmy
poinformowani. Powinny się zakończyć do godziny 13:30, dzisiaj.
|