Numer              : PIONIER.20130716-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia SANET
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2013-07-16 09:49:00
Koniec zdarzenia   : 2013-07-16 11:45:00
Bilet otwarty      : 2013-07-16 10:16:00
Bilet zamknięty    : 2013-07-24 08:53:00


*** Opis problemu:
Od 9:49 nie działa połączenie podstawowe do sieci SANET.


*** Działanie:
2013-07-16 16:13:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 11:45 połączenia wznowiły prace. 



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2013-07-16 10:16:00 (1,0) Witold Bogacki
Prawdopodobna przyczyna jest brak zasilania w Zilinie.

2013-07-16 10:56:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii są planowane prace energetyki, o których nie zostaliśmy 
poinformowani. Powinny się zakończyć do godziny 13:30, dzisiaj.