Numer : LODMAN.20130719-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł uml-tv
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-07-19 08:59:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-07-19 09:29:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 8:58 swicth uml-tv-msw raportuje brak zasilania na dwóch (z 4 ) zasilaczach.
Jednocześnie w podanym czasie wystąpiło krótkie (30 sekund) przełączenie się
UPSa na baterie. Prawdopodobnie wystąpiła przerw w zasilaniu węzła, a następnie
"wyskoczył" bezpiecznik na zasilaniu nie gwarantowanym, w związku z tym węzeł
zasilany jest tylko z zasilania gwarantowanego. Jest to więc okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2013-07-19 10:30:00 (0,0) Piotr Goczał
Problem został przekazany osobie odpowiedzialnej za zasilenie w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
|