Numer              : LODMAN.20130704-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-uhpds-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-07-04 09:27:00
Koniec zdarzenia   : 2013-07-04 11:57:00
Bilet otwarty      : 2013-07-04 10:29:00
Bilet zamknięty    : 2013-07-11 21:35:00


*** Opis problemu:
Od 09:27 nie mamy kontaktu ze switchem piotrk-uhpds-esw.


*** Działanie:
2013-07-04 12:40:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt odzyskaliśmy o godzinie 11:57.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2013-07-04 10:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazuje się, że są to zaplanowane prace mające na celu rekonfigurację 