Numer : LODMAN.20130620-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł umed-a1
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-06-20 13:20:00
Koniec zdarzenia : 2013-06-20 14:06:00
Bilet otwarty : 2013-06-20 13:28:00
Bilet zamknięty : 2013-06-23 13:26:00
*** Opis problemu:
Od 13:20 węzeł umed-a1 nie ma zasilania z sieci miejskiej.
Zasilanie jest dostarczane z UPS-a, który twierdzi, że powinno mu wystarczyć
zasilania jeszcze na prawie 3 godziny.
*** Działanie:
2013-06-20 14:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 14:06.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł umed-a1 pracuje poprawnie.
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2013-06-20 13:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Na razie nie jest znana przyczyna oraz czas usunięcia awarii.
|