Numer : PIONIER.20130624-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Pionier - Toruń
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2013-06-24 11:31:00
Koniec zdarzenia : 2013-06-26 11:57:00
Bilet otwarty : 2013-06-24 11:44:00
Bilet zamknięty : 2013-06-26 11:58:00
*** Opis problemu:
Od 11:31 nie mamy połączenia z Toruniem.
*** Działanie:
2013-06-26 11:58:00 (0,1) Piotr Goczał
Kolejne przerwy wystąpiły:
- 2013.06.24 13:07 - 13:19
- 2013.06.25 7:54 - 8:03
od tego czasu wszystkie połączenia działają stabilnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2013-06-24 13:09:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 11:55 połączenia wróciły do pracy.
Przyczyną przerwy w łączności jest awaria zasilania.
Usunięcie jej może potrwać do jutra do 14:00.
Nie przewiduje się kolejnych przerw, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.
2013-06-24 13:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kolejna przerwa wystąpiła pomiędzy 13:07 a 13:20.
|