Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20130620-1 CLOSE: Brak zasilania w umed-a1

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20130620-1 CLOSE: Brak zasilania w umed-a1
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sun, 23 Jun 2013 13:26:07 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20130620-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-06-20 13:20:00
Koniec zdarzenia   : 2013-06-20 14:06:00
Bilet otwarty      : 2013-06-20 13:28:00
Bilet zamknięty    : 2013-06-23 13:26:00


*** Opis problemu:
Od 13:20 węzeł umed-a1 nie ma zasilania z sieci miejskiej.
Zasilanie jest dostarczane z UPS-a, który twierdzi, że powinno mu wystarczyć 
zasilania jeszcze na prawie 3 godziny.


*** Działanie:
2013-06-20 14:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 14:06.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł umed-a1 pracuje poprawnie.
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2013-06-20 13:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Na razie nie jest znana przyczyna oraz czas usunięcia awarii.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>