Numer              : LODMAN.20130619-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-r
Nadawca            : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2013-06-19 16:50:00
Koniec zdarzenia   : 2013-06-19 19:20:00
Bilet otwarty      : 2013-06-19 16:58:00
Bilet zamknięty    : 2013-06-20 15:14:00


*** Opis problemu:
Od 16:50 obserwujemy brak zasilania jednego z zasilaczy switcha ul-r-msw. 
Urządzenia pracuje na zasilaniu awaryjnym.


*** Działanie:
2013-06-19 19:20:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie w węźle zostało przywrócone. Nie udało się ustalić przyczyny awarii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.