Numer              : PIONIER.20130516-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł OLSZTYN
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-05-16 08:32:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-05-16 10:23:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
O godzinie 8:26 w Olsztynie miała miejsce awaria zasilania. Urządzenia sieciowe
w węźle w Olsztynie są obecnie zasilane z generatora. 
Nie przewiduje się utrudnień w komunikacji z MAN Olsztyn ani z ruchem 
tranzytowym, lecz jest to okres podwyższonego ryzyka.


*** Działanie:
2013-06-14 12:42:00 (0,0) Witold Bogacki
Awaria zasilania miała miejsce o 7:50; o godz. 8:26 miało miejsce przejście 
z zasilania generatorem na zasilanie miejskie. 
Nie wystąpiła przerwa w łączności


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany