Numer : LODMAN.20130603-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł RADOMSKO Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2013-06-03 18:55:00 Koniec zdarzenia : 2013-06-04 00:20:00 Bilet otwarty : 2013-06-03 19:33:00 Bilet zamknięty : 2013-06-14 12:37:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:55 brak zasilania w węźle w Radomsku. Urządzenia pracuja na zasilaniu podtrzymywanym przez UPS. *** Działanie: 2013-06-04 00:25:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 00:16. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2013-06-03 19:33:00 (1,0) Tomasz Berner Czas przywrócenia zasilania nie jest znany. |