Numer              : PIONIER.20130528-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Zielona Góra
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2013-05-28 11:39:00
Koniec zdarzenia   : 2013-05-28 15:07:00
Bilet otwarty      : 2013-05-28 12:14:00
Bilet zamknięty    : 2013-06-05 15:13:00


*** Opis problemu:
Od 11:39 nie dzialaja polaczenia do Zielonej Gory. Przyczyna jest awaria
zasilania w budynku. Nie dzialaja MX i XMR oraz uslugi DWS (podst. i zapasowa)
i polaczenia IP do MANu. 


*** Działanie:
2013-05-28 15:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie ZielonaGora-DWS(backup) z routera poznan-gw4 zostało przywrócone o
15:07. Przyczyna jego dłuższego niedziałania były problemy z routerem po
stronie MANu.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2013-05-28 12:14:00 (1,0) Witold Bogacki
Powiadomiono lokalnych administratorow. 
Czas usuniecia awarii nieznany.

2013-05-28 14:00:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 12:08 wznowily prace urzadzenia xmr-zielonagora i mx-zielonagora oraz
polaczenia do nich, usluga ZielonaGora-DWS(podst.) oraz polaczena IP do MANu.
Przyczyna wylaczenia zasilania bylo nieprawidlowe zadzialanie wylacznika p.poz.
w nowej serwerowni w Zielonej Gorze. Nadal nie dziala jeszcze usluga
ZielonaGora-DWS(backup) z routera poznan-gw4. 