Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20130503-1 UPDATE: Niestabilna praca połączenia podstawo

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20130503-1 UPDATE: Niestabilna praca połączenia podstawowego do Geant
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 4 May 2013 01:07:06 +0200 (MET DST)
Numer              : PIONIER.20130503-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Geant (podstawowe) 
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2013-05-03 16:17:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2013-05-03 00:20:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:17 połaczenie podstawowe do Geant pracuje niestabilnie.


*** Działanie:
2013-05-04 01:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Po wymianie kabla moc sygnału optycznego jest na właściwym poziomie. W dalszym
ciągu jednak występują błędy transmisji. Trwa ustalanie ich przyczyny.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2013-05-03 00:20:00 (1,0) Witold Bogacki
Połączenie zostało przeniesione o godz 16:17 na inny port urządzenia Geant 
w Poznaniu. W tym momencie pojawiły się błedy na wejściu.
Diagnostyka cyfrowa pokazuje słabą moc odbieranego sygnału optycznego (< 
-11dBm).



2013-05-03 16:01:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Z powodu dużej liczby błędów sesja została tymczasowo wyłączona o 14:05 do
czasu usunięcia awarii. Ruch odbywa się łączem zapasowym.