Numer : PIONIER.20130528-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Zielona Góra
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2013-05-28 11:39:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-05-28 12:14:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 11:39 nie dzialaja polaczenia do Zielonej Gory. Przyczyna jest awaria
zasilania w budynku. Nie dzialaja MX i XMR oraz uslugi DWS (podst. i zapasowa)
i polaczenia IP do MANu.
*** Działanie:
2013-05-28 14:00:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 12:08 wznowily prace urzadzenia xmr-zielonagora i mx-zielonagora oraz
polaczenia do nich, usluga ZielonaGora-DWS(podst.) oraz polaczena IP do MANu.
Przyczyna wylaczenia zasilania bylo nieprawidlowe zadzialanie wylacznika p.poz.
w nowej serwerowni w Zielonej Gorze. Nadal nie dziala jeszcze usluga
ZielonaGora-DWS(backup) z routera poznan-gw4.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2013-05-28 12:14:00 (1,0) Witold Bogacki
Powiadomiono lokalnych administratorow.
Czas usuniecia awarii nieznany.
|