Numer : LODMAN.20130419-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł aplik
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-04-19 17:10:00
Koniec zdarzenia : 2013-04-22 07:40:00
Bilet otwarty : 2013-04-19 17:36:00
Bilet zamknięty : 2013-04-26 11:00:00
*** Opis problemu:
Od 17:10 nie mamy kontaktu z naszymi urządzeniami w węźle aplik.
*** Działanie:
2013-04-22 11:21:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność ze switchem aplik-esw odzyskano o godzinie 07:40.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
2013-04-20 09:55:00 (0,0) Witold Bogacki
Przyczyną awarii jest planowe wyłączenie zasilania w serwerowni w budynku Nowe
Sady, gdzie znajduje się nasz węzeł. Wyłaczenie ma związek z pracami
elektroenergetycznymi, które będą trwały w dniu dzisiejszym.
Zasilanie zostanie przywrócone napózniej w poniedziałek do godz. 7:00.
|