Numer : LODMAN.20130412-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-04-12 14:23:00
Koniec zdarzenia : 2013-04-12 14:57:00
Bilet otwarty : 2013-04-12 14:31:00
Bilet zamknięty : 2013-04-26 10:59:00
*** Opis problemu:
Od 14:23 nasze urządzenia w węźle pkp-tuw nie mają zasilania z sieci miejskiej.
Zasilanie jest pobierane z baterii UPS, który twierdzi, że będzie w stanie
dostarczać zasilania jeszcze przez 2 godziny i 40 minut.
*** Działanie:
2013-04-12 15:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kolejna przerwa wystąpiła pomiędzy 14:53 a 14:57.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł pracuje poprawnie.
*** Historia:
2013-04-12 14:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według osób z portierni budynku PKP awaria jest efektem jakiegoś błędu podczas
prowadzonych tam prac.
W całym budynku nie ma obecnie prądu, ale trwają prace nad jego przywróceniem.
2013-04-12 14:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 14:39.
|