Numer : LODMAN.20130412-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pkp-tuw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-04-12 14:23:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2013-04-12 14:31:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 14:23 nasze urządzenia w węźle pkp-tuw nie mają zasilania z sieci miejskiej.
Zasilanie jest pobierane z baterii UPS, który twierdzi, że będzie w stanie
dostarczać zasilania jeszcze przez 2 godziny i 40 minut.
*** Działanie:
2013-04-12 14:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 14:39.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2013-04-12 14:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według osób z portierni budynku PKP awaria jest efektem jakiegoś błędu podczas
prowadzonych tam prac.
W całym budynku nie ma obecnie prądu, ale trwają prace nad jego przywróceniem.
|