Numer : LODMAN.20130223-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Skierniewice
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-02-23 09:55:00
Koniec zdarzenia : 2013-02-23 17:32:00
Bilet otwarty : 2013-02-23 10:31:00
Bilet zamknięty : 2013-02-27 18:30:00
*** Opis problemu:
Obserwujemy brak połączenia z routerem skierniewice-gw.
Wszystkie urządzenia, poza modemem podłączonym do routera oraz samym routerem,
działają poprawnie.
Prawdopodobnie jest to więc awaria zasilania w samym węźle, gdzie znajduje się
router.
*** Działanie:
2013-02-23 17:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z urządzeniami odzyskaliśmy o 17:32.
Był to najprawdopodobniej problem z zasilaniem, gdyż urządzenia zostały
zrestartowane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenia pracują poprawnie.
*** Historia:
|