To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20130221-1 CLOSE: Brak łączności do switchy wap-esw,mpk-lin-esw,umed-bard-esw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Sat, 23 Feb 2013 20:34:27 +0100 (MET) |
Numer : LODMAN.20130221-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wap-esw,mpk-lim-esw,umed-bard-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-02-21 09:03:00 Koniec zdarzenia : 2013-02-21 09:57:00 Bilet otwarty : 2013-02-21 09:28:00 Bilet zamknięty : 2013-02-23 20:34:00 *** Opis problemu: Od godziny 09:03 brak łączności do switchy wap-esw,mpk-lin-esw,umed-bard-esw *** Działanie: 2013-02-21 09:57:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyną awarii był atak broadcast-owy. Został zablokowany. Łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2013-02-21 09:28:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20130211-1 CLOSE: Wymiana switcha 7ds-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20130223-3 UPDATE: Brak podstawowego połączenia do wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20130211-1 CLOSE: Wymiana switcha 7ds-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20130223-3 UPDATE: Brak podstawowego połączenia do wsinf-gw, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |