Numer : LODMAN.20130116-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia PLCK - POLPRES
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2013-01-16 06:48:00
Koniec zdarzenia : 2013-01-18 09:25:00
Bilet otwarty : 2013-01-16 08:27:00
Bilet zamknięty : 2013-01-28 14:30:00
*** Opis problemu:
Od 6:48 nie działa główne łącze do PolskaPresse. Ruch odbywa się łączem
zapasowym.
*** Działanie:
2013-01-18 07:30:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 6:34 ponownie nie działa łacze główne.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Tego samego dnia połączenie wróciło do pracy o 09:25.
*** Historia:
2013-01-16 10:33:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną przerwy w łączności jest awaria optolinku po stronie PolskaPresse.
2013-01-16 14:41:00 (0,0) Piotr Goczał
Po wymianie optolinku połączenie pracuje poprawnie.
|