Numer : LODMAN.20130109-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : usługa GTS, Mokadi
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2013-01-09 09:58:00
Koniec zdarzenia : 2013-01-09 16:55:00
Bilet otwarty : 2013-01-09 10:33:00
Bilet zamknięty : 2013-01-10 16:26:00
*** Opis problemu:
Od 09:58 nie działają usługi dla GTS, Mokadii oraz redundatne połączenie do
switcha zwik-wie-msw. Uszkodzeniu uległ kabel światłowodowy relacji Zakład
Energetyczny Tuwima 58 PKP Plac Sałacińskiego UŁ Rektorat.
Trwają prace mające ustalenie przyczyn awarii.
*** Działanie:
2013-01-09 16:55:00 (0,0) Piotr Goczał
Uszkodzony kabel został naprawiony.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2013-01-09 11:22:00 (0,0) Piotr Goczał
Połączenia GTS i Mokadi zostały przełączone na włókna zapasowe. Nadal
lokalizujemy miejsce uszkodzenia.
2013-01-09 13:19:00 (0,0) Piotr Goczał
Awaria ma związek z rozbiórka budynku PKP Plac Sałacińskiego (budowa nowego
dworca Fabrycznego). Nie znamy ostatecznego terminu usunięcia awarii.
|