Numer : PIONIER.20121217-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Toruń-Bydgoszcz Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2012-12-17 13:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-12-17 13:40:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godz. 13:14 do 13:25 odnotowaliśmy brak połączenia w systemie DWDM2 i utratę usług przechodzących przez odcinek Bydgoszcz - Toruń. *** Działanie: 2012-12-17 13:41:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną braku połączenia była wymiana przez serwisanta wadliwej karty na urządzeniu DWDM w Bydgoszczy, o której nie zostaliśmy wcześniej poinformowani. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: |