Numer              : LODMAN.20121209-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł wam
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-12-09 16:25:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-12-09 16:39:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 16:25 nie mamy kontaktu z częścią urządzeń w WAM. Jednym z nich jest 
switchem wam-esw. Router wam-gw pracuje, ale zgłasza problem z jednym z 
zasilaczy. Prawdopodobnie jest to problem z zasilaniem w węźle.


*** Działanie:
2012-12-09 16:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z niedostępnością switcha wam-esw nie ma też łączności do:
umed-4ds-esw
wap-esw
umed-bard-esw
mpk-lim-esw.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany