Numer : PIONIER.20121108-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : węzeł LODMAN
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-11-09 06:00:00
Koniec zdarzenia : 2012-11-09 08:00:00
Bilet otwarty : 2012-11-08 11:43:00
Bilet zamknięty : 2012-11-18 21:10:00
*** Opis problemu:
W związku z awarią zasilania i nagłą potrzebą dokonania napraw, jutro od 06:00
do 08:00, budynek Centrum Komputerowego Politechniki Łódzkiej będzie pozbawiony
zasilania z sieci miejskiej. Zasilanie do budynku będzie przez ten czas
dostarczał generator.
Żadne przerwy w pracy nie są spodziewane, ale jest to okres podwyższonego
ryzyka.
*** Działanie:
2012-11-09 09:44:00 (0,0) Witold Bogacki
Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem. Nie wystąpiły przerwy w
łączności.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-11-09 08:00
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|