Numer : LODMAN.20121029-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-rekt
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2012-10-29 07:32:00
Koniec zdarzenia : 2012-10-30 15:07:00
Bilet otwarty : 2012-10-29 07:55:00
Bilet zamknięty : 2012-10-30 15:07:00
*** Opis problemu:
Od 07:32 nie mamy kontaktu ze switchem pl-rekt-esw.
Nie działą także połączenie polpres-esw - pl-ck-esw1, które jest częściowo
realizowane jako link optyczny z pl-rekt.
Podejrzewamy, że przyczyną awarii jest brak zasilania w pl-rekt.
*** Działanie:
2012-10-29 09:31:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z urządzeniami odzyskaliśmy o 09:22.
Były to zapowiedziane prace energetyczne, o których nie wiedzieliśmy.
Przyczyną awarii był jednak nieprawidłowo działający UPS.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|