Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120905-1 CLOSE: Przerwa w dostawie zasilania z sieci mie

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120905-1 CLOSE: Przerwa w dostawie zasilania z sieci miejskiej
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 25 Oct 2012 13:20:55 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120905-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł LODMAN
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-08 08:00:00
Koniec zdarzenia   : 2012-09-08 13:10:00
Bilet otwarty      : 2012-09-05 16:06:00
Bilet zamknięty    : 2012-10-25 13:20:00


*** Opis problemu:
W sobotę 2012.09.08, w godz 8:00 - 14.00 w związku prowadzonymi pracami na 
terenie kampusu Politechniki Łódzkiej, wystąpi przerwa w dostawie zasilania z 
sieci miejskiej. 
Zasilanie węzła LODMAN będzie podtrzymywane z generatora prądotwórczego.



*** Działanie:
2012-10-25 13:19:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
UPS jakiś czas temu wrócił z naprawy, ale nie powrócił do węzła.
Została podjęta decyzja o wycofaniu UPS-a z tego węzła i utrzymaniu go i 
znajdujących się tam urządzeń tylko na zasilaniu niegwarantowanym.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-09-08 14:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-09-06 14:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
W związku z planowaną przerwą jest bardzo duże ryzyko, że przez część czasu 
prac nie będę też działać następujące switche:
pl-chem-esw
zsp19-esw.

2012-09-08 09:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Wyłączenie zasilania nastąpiło o 08:13.

2012-09-08 10:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 08:15 straciliśmy też połączenie do switchy:
pl-chem-esw
zsp19-esw.

2012-09-08 12:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie z sieci energetycznej zostało przywrócone o 11:07.
W dalszym ciągu jednak nie mamy połączenia z naszymi dwoma switchami: 
pl-chem-esw oraz zsp19-esw.

2012-09-08 13:34:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 13:10 odzyskaliśmy połączenie ze switchami.
Przyczyną awarii jest uszkodzenie UPS-a znajdującego się w węźle pl-chem.
Obecnie węzeł ten jest zasilany z niegwarantowanego źródła zasilania.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20120905-1 CLOSE: Przerwa w dostawie zasilania z sieci miejskiej, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=