Numer : PIONIER.20121023-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : UPDATE
Typ : planowane
Dotyczy : usługa PIONIER PCWS
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-10-22 10:00:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-10-23 10:31:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
W środę będzie miało miejsce przeniesienie podstawowego przyłącza PCWS z
routera poznan-gw1-pcws na MX480 (poznan-gw5-pcws).
Prace nie spowodują przerwy w dostępiedo usługi, ruch będzie odbywał się łączem
zapasowym.
Szacowany czas przerwy na łączu podstawowym to około 30 min.
Rozpoczęcie prac przewidziane jest na godzinę 10:00 a zakończenie na 14:00.
*** Działanie:
2012-10-24 16:04:00 (0,0) Piotr Goczał
Zmiany zostały wycofane, po restarcie routera sytuacja wróciła do normy. Prace
będą kontynuowane w przyszłym tygodniu; dokładny termin nie jest jeszcze znany.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-10-22 14:00
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-10-24 10:58:00 (0,0) Piotr Goczał
prace zostały rozpoczęte.
2012-10-24 15:18:00 (0,0) Piotr Goczał
Z powodu błędnej pracy routera poznan-gw1 zostanie on w trybie natychmiastowym
zrestartowany.
|