Numer              : LODMAN.20120927-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł umed-a1
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2012-09-27 10:13:00
Koniec zdarzenia   : 2012-10-03 11:14:00
Bilet otwarty      : 2012-09-27 10:23:00
Bilet zamknięty    : 2012-10-03 11:14:00


*** Opis problemu:
Od 10:13 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle umed-a1.


*** Działanie:
2012-09-28 09:59:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Dziś także odnotowaliśmy przerwę w zasilaniu. Miała ona miejsce pomiędzy 09:48 
a 09:53.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-09-27 10:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie zostało przywrócone o 10:20.

2012-09-27 10:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:25 ponownie nie ma zasilania.
UPS twierdzi, że podtrzyma zasilanie przez 3 godziny i 30 minut.

2012-09-27 10:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilanie wróciło o 10:27.

2012-09-27 10:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 10:34 ponownie nie ma zasilania.

2012-09-27 12:47:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 10:35 zasilanie zostało przywrócone.
Odnotowaliśmy jeszcze kolejne przerwy w zasilaniu:
10:43 - 10:48
12:35 - 12:39.
Obecnie węzeł jest normalnie zasilany.

2012-09-27 14:32:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Te przerwy mają prawdopodobnie związek z budową jaka ma miejsce na tamtym 
terenie.