To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20120927-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle umed-a1 |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 27 Sep 2012 10:29:39 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20120927-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-09-27 10:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-09-27 10:23:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:13 obserwujemy brak zasilania z sieci miejskiej w węźle umed-a1. *** Działanie: 2012-09-27 10:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Od 10:25 ponownie nie ma zasilania. UPS twierdzi, że podtrzyma zasilanie przez 3 godziny i 30 minut. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-09-27 10:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 10:20. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20120927-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle umed-a1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20120921-1 UPDATE: Prace w PLIX, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] LODMAN.20120927-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle umed-a1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20120927-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle umed-a1, Komunikaty Operatorzy LODMAN |