Numer : LODMAN.20120908-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-rekt-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-08 11:02:00
Koniec zdarzenia : 2012-09-08 13:40:00
Bilet otwarty : 2012-09-08 11:24:00
Bilet zamknięty : 2012-09-21 13:43:00
*** Opis problemu:
Od 11:02 nie mamy kontaktu ze switchem pl-rekt-esw.
*** Działanie:
2012-09-08 13:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt ze switchem został odzyskany o 13:40.
Okazało się, że uszkodzony został UPS.
Węzeł pracuje teraz na niegwarantowanym zasilaniu.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Okazało się jednak, że UPS nie został uszkodzony, tylko podczas swojego startu
powodował wyłączanie bezpiecznika.
Bezpiecznik został wymieniony na bardziej tolerancyjny.