Numer : PIONIER.20120820-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Szczecin - Koszalin
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-08-20 15:56:00
Koniec zdarzenia : 2012-09-14 14:18:00
Bilet otwarty : 2012-08-20 16:47:00
Bilet zamknięty : 2012-09-14 14:20:00
*** Opis problemu:
Od godz. 15:56 występuje brak połączenia w relacji Szczecin - Koszalin w
systemie DWDM-1 oraz DWDM-2. W systemie DWDM-2 nie działają usługi: połączenia
MX Core Szczecin - Koszalin, Szczecin-DWS, Koszalin-DWS.
*** Działanie:
2012-08-21 01:01:00 (0,0) Tomasz Berner
O godz. 20:42 przywrócone zostały wszystkie połączenia i usługi za wyjątkiem
Szczecin-DWS.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Wszystkie usługi wznowiły pracę.
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2012-08-20 16:47:00 (1,0) Tomasz Berner
Przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle w Mostach.
2012-08-20 17:07:00 (0,0) Tomasz Berner
Na miejsce jedzie serwis z agregatem prądotwórczym.
|