Numer : LODMAN.20120910-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-7ds
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-09-10 06:17:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2012-09-10 06:41:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od 06:17 nie ma zasilania w węźle pl-7ds. Węzeł jest zasilany z UPS-a, który
twierdzi, że będzie podtrzymywał zasilanie jeszcze przez 3 godz. 30 min.
W związku z brakiem zasilania nie pracują też połączenia z pl-7ds-esw do
następujących switchy:
uml-pab-esw
polmatex-esw.
*** Działanie:
2012-09-10 06:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii spadła do 32% więc prawdopodobnie wkrótce cały węzeł pl-7ds
przestanie pracować.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2012-09-10 06:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Pojemność baterii UPS-a spadła do 66% więc być może jego przewidywania, co do
czasu podtrzymywania zasilania, są nieprawdziwe.
|