Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120711-1 CLOSE: Niestabilne działanie połaczenia do swit

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120711-1 CLOSE: Niestabilne działanie połaczenia do switcha zsp19-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 18 Jul 2012 21:14:04 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120711-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia ZSP19
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-07-11 20:36:00
Koniec zdarzenia   : 2012-07-12 14:46:00
Bilet otwarty      : 2012-07-11 21:12:00
Bilet zamknięty    : 2012-07-18 21:14:00


*** Opis problemu:
Od godziny 20:36 połacznie do switcha zsp19-esw działa niestabilnie.


*** Działanie:
2012-07-12 14:46:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zrestartowana została baza radiowa.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Od czasu ostatnich modyfikacji parametrów połączenie pracuje poprawnie.


*** Historia:
2012-07-12 10:05:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 9:30 dokonana została modyfikacja konfiguracji połączenia radiowego i od tego 
czasu, na razie, połączenie pracuje stabilnie.

2012-07-12 13:16:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wciąż pracuje niestabilnie.
Został wymieniony patchcord łączący bazę radiową ze switchem.
Łącze jest pod obserwacją.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20120711-1 CLOSE: Niestabilne działanie połaczenia do switcha zsp19-esw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=