Numer              : LODMAN.20120707-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł pkp-tuw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-07-07 08:22:00
Koniec zdarzenia   : 2012-07-07 17:17:00
Bilet otwarty      : 2012-07-07 08:56:00
Bilet zamknięty    : 2012-07-12 09:50:00


*** Opis problemu:
Od 08:22 obserwujemy brak zasilania w węźle pkp-tuw.


*** Działanie:
2012-07-07 18:31:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz 17:17 łączność została przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2012-07-07 08:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Urządzenia są zasilane z baterii UPS-a, który twierdzi, że wystarczy mu jeszcze 
baterii na 30 minut pracy.

2012-07-07 09:07:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
O 08:55 straciliśmy kontakt z urządzeniami w węźle pkp-tuw.
W związku z tym niedostępne są urządzenia:
pkp-tuw-esw
sm-esw
ul-fil-ger-esw
uma-mon-esw.

2012-07-07 11:52:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według informacji uzyskanych z portierni PKP na ul. Tuwima, są to zaplanowane 
prace modernizacyjne, o których nie zostaliśmy poinformowani.
Prace są prowadzone przez energetyków z PKP i prawdopodobnie polegają na 
wymianie lub modernizacji transformatora.
Prace mają potrwać dziś i jutro, ale dziś po około 15 prąd prawdopodobnie 
zostanie włączony i jutro rano ponownie zostanie wyłączony.

2012-07-07 16:23:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Prace mają potrwać jeszcze dziś do godziny 18:00 i zostaną całkowicie 
zakończone.
Jutro żadne przerwy nie są już spodziewane.