Numer : LODMAN.20120612-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł pl-rekt
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-06-12 10:08:00
Koniec zdarzenia : 2012-06-12 10:50:00
Bilet otwarty : 2012-06-12 10:37:00
Bilet zamknięty : 2012-06-18 19:28:00
*** Opis problemu:
Od 10:08 nie mamy łączności z węzłem w rektoracie PŁ.
*** Działanie:
2012-06-12 11:12:00 (0,0) Witold Bogacki
Łączność z węzłem została przywrócona o 10:50. Przyczyna awarii był bezpiecznik
przeciążeniowy, który wyłączył się podczas przywrócenia zasilania.
Połączenie działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2012-06-12 10:37:00 (1,0) Witold Bogacki
Ok. 10:08 wystąpiła przerwa zasilania w obszarze kampusu PŁ. Zasilanie zostało
przywrócone o 10:08, ale w dalszym ciągu nie mamy łączności z urządzeniem
znajdującym się w węźle.
|