Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120522-1 UPDATE: Brak kontaktu ze switchem cmiw-esw

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120522-1 UPDATE: Brak kontaktu ze switchem cmiw-esw
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 22 May 2012 10:43:25 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120522-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł cmiw-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-05-22 09:57:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-05-22 10:10:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 09:57 nie mamy kontaktu ze switchem cmiw-esw.


*** Działanie:
2012-05-22 10:43:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie odzyskaliśmy o 10:23.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-05-22 10:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według uzyskanych informacji przyczyną awarii jest brak zasilania na większym 
terenie w rejonie ulicy Lodowej.
Pracują tam teraz osoby z Zakładu Energetycznego.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>