Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20120507-1 CLOSE: Brak łączności z węzłem UMED-4DS

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20120507-1 CLOSE: Brak łączności z węzłem UMED-4DS
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 8 May 2012 19:55:33 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20120507-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UMED-4DS
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2012-05-07 10:19:00
Koniec zdarzenia   : 2012-05-08 19:55:00
Bilet otwarty      : 2012-05-07 10:42:00
Bilet zamknięty    : 2012-05-08 19:55:00


*** Opis problemu:
Od godziny 10:19 brak łączności z węzłem UMED-4DS, co powoduje niedostępność 
następujących switchy: umed-4ds-esw, mpk-lim-esw, umed-bard-esw, wam-esw,wap-esw


*** Działanie:
2012-05-07 13:31:00 (0,0) Tomasz Berner
O godzinie 11:35 odzyskaliśmy łączność z urządzeniem.
Około godziny 12:33 urządzenie zostało wymienione na nowe.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie działa poprawnie. Ticket zamknięty.


*** Historia:
2012-05-07 10:42:00 (1,0) Tomasz Berner
Sprawdzamy przyczyny awarii.

2012-05-07 11:00:00 (0,0) Tomasz Berner
Prawdopodobną przyczyną awarii jest niepoprawna praca switcha wam-esw.


<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20120507-1 CLOSE: Brak łączności z węzłem UMED-4DS, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=