Numer              : LODMAN.20120428-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia plck-msw2 - uml-tv-msw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-04-28 09:52:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-04-28 10:05:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 09:52 nie mamy połączenia pomiędzy naszymi switchami plck-msw2 i uml-tv-msw2.


*** Działanie:
2012-04-28 15:55:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie wciąż nie działa pomimo planów PGE zakończenia prac na naszych 
włóknach do 15:30.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-04-28 10:13:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Nasz Dział Teletransmisji próbuje znaleźć przyczynę awarii.

2012-04-28 14:17:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Przyczyną awarii są prace prowadzone przez PGE na światłowodach, o których nie 
zostaliśmy uprzedzeni.
Według uzyskanych informacji prace te miały już się skończyć jakiś czas temu, 
ale połączenie wciąż nie działa.
Jak na razie nie udało się uzyskać od PGE nowych informacji na temat stanu tych 
prac.

2012-04-28 14:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Naszemu Działowi Teletransmisji udało się w końcu uzyskać od PGE informacje, że 
nasze włókna zostaną pospawane w ciągu godziny.