To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20120420-1 UPDATE: Przełączenie uma-mon-esw na zasilanie gwarantowane |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Fri, 20 Apr 2012 15:54:31 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20120420-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uma-mon-esw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-04-20 12:24:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-04-20 12:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Administrator Urzędu Marszałkowskiego poinformował telefonicznie, że za chwilę rozpocznie się procedura przełączania naszego switcha uma-mon-esw na zasilanie chronione przez UPS. Przerwa w jego pracy nie powinna trwać dłużej niż 30 minut. *** Działanie: 2012-04-20 15:54:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy ostatecznie o 12:37. *** Przewidywany czas zakończenia: 2012-04-20 14:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-04-20 12:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Kontakt ze switchem straciliśmy o 12:27. |