Numer : PIONIER.20120315-2
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : planowane
Dotyczy : linia PIONIER-ZielMAN
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-03-15 06:55:00
Koniec zdarzenia : 2012-03-16 22:50:00
Bilet otwarty : 2012-03-15 03:29:00
Bilet zamknięty : 2012-04-05 15:10:00
*** Opis problemu:
W związku z modernizacją instalacji energetycznej w pomieszczeniach węzła sieci
ZielMAN, w dniu 15.03.2012 (czwartek) w godz. 07:00-08:00 nastąpi 5-minutowa
przerwa w dostępie do sieci ZielMAN, a w godz. 21:00 - 24:00 urządzenia
sieciowe
(także xmr-zielonagora) pracować będą tylko na zasilaniu z sieci miejskiej (bez
UPS).
Urządzenia ADVA będą zasilane tylko z akumulatorów siłowni 48V. Jest to okres
podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2012-03-16 03:13:00 (0,0) Piotr Wilk
Od godziny 22:50 XMR Zielona Góra działa na wszystkich zasilaczach, a delta-
zielonagora nie zgłasza już problemów z zasilaniem.
*** Przewidywany czas zakończenia:
2012-03-16 00:05
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-03-15 22:15:00 (0,0) Piotr Wilk
Od 7:01 do 7:09 miała miejsce przerwa w łączności do Zielmanu.
Od 22:05 XMR Zielona Góra pracuje na 2 z 4 zasilaczy oraz od 22:07 występuje
brak łączności z delta-zielona-gora.
2012-03-15 23:06:00 (0,0) Piotr Wilk
Od godziny 22:18 działa połączenie z delta-zielonagora, która informuje
o problemach z zasilaniem w węźle.
|