Numer : LODMAN.20120309-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł iw-gda-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-03-09 15:00:00
Koniec zdarzenia : 2012-03-09 15:19:00
Bilet otwarty : 2012-03-09 15:10:00
Bilet zamknięty : 2012-03-11 16:41:00
*** Opis problemu:
Od 15:00 nie mamy kontaktu z naszym urządzeniem iw-gda-esw.
*** Działanie:
2012-03-09 15:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według informacji uzyskanych od administratora IW były to zaplanowane prace w
ich serwerowni. Okazało się, że prace dotyczyły też wyłączenia zasilania, co
odczuło także nasze urządzenie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie.
*** Historia:
2012-03-09 15:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administratorzy Instytutu Włókiennictwa zostali poproszeni o sprawdzenie
sytuacji i oddzwonienie.
2012-03-09 15:30:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt z urządzeniem odzyskaliśmy o 15:19.
Wykryty został restart urządzenia.
|