To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] PIONIER.20120306-1 UPDATE: Awaria zasilania w Toruniu |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Tue, 6 Mar 2012 20:53:56 +0100 (MET) |
Numer : PIONIER.20120306-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Toruń Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2012-03-06 13:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-03-06 13:37:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:13 nie działają 2 zasilacze xmr-torun i nie działa połączenie zapasowe do przełączników w Grudziądzu i Malborku. *** Działanie: 2012-03-06 20:53:00 (0,0) Witold Bogacki Od 14:03 wszystkie połączenia i zasilacze działają poprawnie. Awaria zasilania została usunięta. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2012-03-06 13:37:00 (1,0) Witold Bogacki Wg informacji z Torunia przyczyną jest awaria zasilania w głównym węźle w Toruniu. |
<Pop. w Wątku] | Aktualny Wątek | [Nast. w Wątku> |
---|---|---|
|
Poprzedni wg. Daty: | [INFO] PIONIER.20120306-1 OPEN: Awaria zasilania w Toruniu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
---|---|
Następny wg. Daty: | [INFO] LODMAN.20120305-1 UPDATE: Prace rekonfiguracyjne na routerach w węźle CK PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Poprzedni w Wątku: | [INFO] PIONIER.20120306-1 OPEN: Awaria zasilania w Toruniu, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Następny w Wątku: | [INFO] LODMAN.20120305-1 UPDATE: Prace rekonfiguracyjne na routerach w węźle CK PŁ, Komunikaty Operatorzy LODMAN |
Indeksy: | [Data] [Wątek] [Lista archiwów] [Inne Listy] |