Numer : LODMAN.20120223-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł mpk-tel
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-02-23 02:55:00
Koniec zdarzenia : 2012-02-23 09:48:00
Bilet otwarty : 2012-02-23 07:47:00
Bilet zamknięty : 2012-02-27 12:32:00
*** Opis problemu:
Od 02:55 nie mamy łączności ze switchami mpk-tel-esw, iw-brze-esw. Przyczyną
jest prawdopodobnie brak zasilania radiolinii CKDUMA1 północ.
O godzinie 06:34 łączność została na chwilę przywrócona ale od 06:54 ponownie
brak łączności.
*** Działanie:
2012-02-23 10:18:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Połączenie zostało przywrócone o 09:48.
Tymczasowo zmienił się nieco sposób przełączenia, gdyż wydaje się, że
dotychczasowe uległo uszkodzeniu. O terminie jego naprawy poinformujemy w innym
ticket-ie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2012-02-23 08:39:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną nocnej awarii było wyłączenia zasilania. W chwili obecnej zasilanie
teoretycznie zostało przywrócone ale urządzenia nadal nie pracują.
|