Date: Tue, 14 Feb 2012 00:38:48 +0100 (MET)
Numer              : LODMAN.20120121-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-r-msw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2012-01-21 15:36:00
Koniec zdarzenia   : 2012-01-21 16:36:00
Bilet otwarty      : 2012-01-21 15:45:00
Bilet zamknięty    : 2012-02-14 00:38:00


*** Opis problemu:
Od 15:36 ul-r-msw zgłasza, że nie pracuje jeden z jego dwóch zasilaczy.


*** Działanie:
2012-01-21 16:45:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilacz wrócił do pracy o 16:36.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2012-01-21 15:57:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilacz wrócił do pracy o 15:46.

2012-01-21 16:12:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Zasilacz od 16:11 ponownie nie pracuje.

2012-01-21 16:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Administrator Uniwersytetu Łódzkiego skontaktował się z osobami w Rektoracie i 
twierdzi, że żadne problemy z zasilaniem nie zostały dostrzeżone.