Numer              : LODMAN.20120205-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uma-pil-esw
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-02-05 12:09:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2012-02-05 12:32:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 12:09 nie mamy połączenia ze switchem uma-pil-esw.


*** Działanie:
2012-02-05 14:58:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Okazało się, że były to zaplanowane prace w węźle o których podobno zostaliśmy 
powiadomieni, aczkolwiek śladu takiego powiadomienia nie udało się znaleźć.
Dalsze przerwy nie są spodziewane.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2012-02-05 14:35:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Łączność z urządzeniem odzyskaliśmy o 13:54.
Zaobserwowaliśmy jego restart więc prawdopodobnie przyczyną awarii były 
problemy z zasilaniem.

2012-02-05 14:36:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 14:04 ponownie nie mamy kontaktu z urządzeniem.

2012-02-05 14:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Od 14:43 mamy połączenie z naszym urządzeniem.