Numer : LODMAN.20120127-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł piotrk-uhp-esw
Nadawca : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2012-01-27 12:58:00
Koniec zdarzenia : 2012-01-27 14:16:00
Bilet otwarty : 2012-01-27 13:25:00
Bilet zamknięty : 2012-01-31 12:30:00
*** Opis problemu:
Od 12:58 nie mamy połączenia z naszym switchem piotrk-uhp-esw.
*** Działanie:
2012-01-28 10:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Kontakt ze switchem odzyskaliśmy o 14:16 tego samego dnia (27 stycznia).
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Switch pracuje poprawnie.
*** Historia:
2012-01-27 13:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski
Według informacji uzyskanych przez telefon od administratora UHP switch został
celowo odłączony przez nich od sieci, gdyż przestał pełnić już swoją rolę i
może zostać zdemontowany.
|