Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20111219-1 CLOSE: Nie działa połączenie pomiędzy Kielcami

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20111219-1 CLOSE: Nie działa połączenie pomiędzy Kielcami a Radomiem
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sun, 29 Jan 2012 20:24:05 +0100 (MET)
Numer              : PIONIER.20111219-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Kielce - Radom
Nadawca            : Krzysztof Władyszewski
Początek zdarzenia : 2011-12-19 13:08:00
Koniec zdarzenia   : 2011-12-20 02:13:00
Bilet otwarty      : 2011-12-19 13:20:00
Bilet zamknięty    : 2012-01-29 20:24:00


*** Opis problemu:
Od 13:08 nie działa połączenie pomiędzy Kielcami a Radomiem.


*** Działanie:
2011-12-20 10:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Połączenie zostało przywrócone o godzinie 02:13.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2011-12-19 14:29:00 (0,0) Tomasz Berner
Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla w relacji Radom - 
Skarżysko-Kamienna. 
Problem zgłoszono do Exatela, który wstępnie potwierdził uszkodzenie kabla.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20111219-1 CLOSE: Nie działa połączenie pomiędzy Kielcami a Radomiem, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=